梁板柱的最大配筋率是多少

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要写最小配筋率,主要写最大配筋率,如受拉区最大配筋率等等
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:20:00 | 显示全部楼层
一般:
框架柱5%,框架梁2.5%
砖混中:C20梁1.8%,C25梁2.2%,C30梁2.6%(单向板最大配筋率可参考梁,不过板一般均是按最小配筋率配筋)
梁柱都有个经济配筋率:
矩形梁:0.6~1.5%;T形梁:0.9~1.8%(相对于腹板);
柱的经济配筋率1%~3%较经济;
板:0.4~0.8%(个人不太认同)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:20:00 | 显示全部楼层
我记得:《钢筋混凝土结构》教材附录中有表格啊!不同的梁板柱的配筋率是不一样的,查一下就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
你看一下结构书吧 他后面好像有什么配筋率啊啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:20:00 | 显示全部楼层
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:20:00 | 显示全部楼层
干工业建筑,按新规范配筋,第立方砼中含筋量都在140-180之间,像厂房的A列柱,也有过200公斤的