海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 1102939

一般次梁有没有加密区 如果有一般是设置在那?、

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
如果有次梁需要加密的话,要满足两个加密条件取大者:1、取1.5倍的次梁高度为加密长度;2、不小于500mm注:加密部位是从座边(粱边或 柱边等)50mm开始加密。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
次梁不是框架梁,两端部不承受反复地震作用,一般不需加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
加密箍筋一般不需要,但集中荷载处应做局部处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
一般在次梁加密,区域在次梁与其它主梁或次梁交接处两边各三个加密箍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
主要是要看梁在结构中的性质,有抗震要求的话,原则上连续梁中间支座端或固端支座梁端都是要有加密区的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
一般次梁上都没有梁端箍筋加密区的,一般主次梁交接部位能有三个加密箍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:20:38 | 显示全部楼层
次梁处一般情况下不要加密,当计算为荷载超大时,或者此梁上还有次梁通过时宜加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 19:20:39 | 显示全部楼层
次梁要看是什么次法了,如果是到了最次一级的小梁就不需要加密,如果是主梁下一级的就需要做500mm的加密区,主次梁搭接处记得要用个吊筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 19:20:39 | 显示全部楼层
次梁的构造如下图所示:图集中所说的非框架梁即次梁

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 19:20:39 | 显示全部楼层
次梁处一般情况下无需加密, 若遇次梁上有集中荷载,应在集中荷载处附加几道箍筋或附加吊筋.