有什么办法可以知道变压器内部绕组是铜是铝的?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
270V比35000V,1250kva的干式变,我们买这批变压器技术协议里写的要求高低压绕组必须用铜,后来一台高压线圈击穿后发现厂家用的是铝材料,我们怀疑其他也是铝材料厂家不承认,想再挑一台看看,因为线圈外部是环氧树脂看不到线圈,有人出主意拿钻钻个孔看看就知道,我们还不想破坏外部绝缘,有什么办法能测出线圈材料啊?如果那设备测,用什么设备?怎么测?
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:21:43 | 显示全部楼层
很简单,另一台是否带电工作?如不是或能摘掉高压一称重不就能说明问题了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:21:43 | 显示全部楼层
1.同一容量变压器,轻的那个是铝线的
2.用电桥测绕组的阻抗,比对之后就知道了。
3.把卖变压器的拉来。。。

回复 支持 反对