公共照明灯平时是正常照明,火灾时做应急照明请问这怎么控制?公共照明是由楼宇自控来控制的,我项目中的应急照明灯是和正常照明一样的灯具
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
应急照明线由一个接触器控制,火灾时有电(消防模块给信号),应急照明盘每回路三根线,L,N及一根应急照明线为实现火灾状态所有事故照明灯具不受开关影响全部点亮。后面的灯具开关用双控开关,双控两端1接L线---平时开灯位置,2接应急照明线-----平时关灯位置。

值班室等不这样做。一般这种做法只应用于疏散通道上。带蓄电池组的疏散指示灯只接L,N线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
平时作为正常照明的一部分,公共照明应直接接在应急照明双电源切换箱里,消防是采用消防联动系统强行切换点亮应急灯.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
在公共照明前加一个应急蓄电池,加一根充电线到应急蓄电池平常公共照明正常使用,火灾时所有电源会切断,应急蓄电池自动放电,公共照明就变成了应急照明。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
可以将应急切换电源加在每一只应急照明灯的电源端上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
带蓄电池组的疏散指示灯应该是三根线,箱线、零线、浮充线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
控制箱使用应急照明切换箱即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
.应急照明为双电源供电,在末端配电箱作自动切换,双回路中的一回路由发电机电源供电的应急母线段直接供电,且应急照明灯的镉镍电池供电时间不小于 30min .
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
照明灯具自身带的蓄电池组,平时当普通照明用,一旦停电后,由蓄电池供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:24:59 | 显示全部楼层
应急照明 应备足一台发电机组 或者 蓄电池供电