【求指点】100T/H生活饮用水工艺流程是否合理?

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮看看,这个工艺流程是否合理超滤产水120T/H,其中50吨水流到生活饮用水池,70吨再经过60T/H的反渗透处理,产水流入生活饮用水池与之前流入的50吨超滤产水混合。谢谢
       原水→200m3生水箱→超滤给水泵→板式换热器→自清洗过滤器→120t/h超滤装置→200m3超滤水箱→反渗透升压泵→5u保安过滤器→反渗透高压泵→
兑水泵                   二氧化氯发生器
60t/h反渗透装置→除二氧化碳器→中间水箱→500m3生活饮用水池→生活饮用水变频供水装置→供水管网。
回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:26:46 | 显示全部楼层
楼主:
你的勾兑水的比例最好前期实验一下,不要为了就节约成本最后验收不合格或者至少你要和甲方沟通,你的设计他们为了考虑成本认可,因为国家的饮用水标准是分了3个等级的。
因为是饮用水,我个人观点比较支持滤料+RO。并且考虑到是库水,因为汛期水的浊度会比较大幅度的变化(当然也要根据实际情况而定),要不要考虑沉淀池和絮凝加药。
另外:
就算用UF,你工地在什么地方?饮用水好像一般都不用板换加热吧!成本会很高的。工业上用的多是因为用水量比较恒定,但是饮用水冬天因为温度产水量下降,但是使用量也会大幅度下降。是不是可以不考虑板换。
还有你的脱碳,不做高纯水,你脱碳是不是多余了。就算RO出水PH降低,但是便宜的做法是不是考虑投加NaHO,便宜也实用。或者就不用处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:26:46 | 显示全部楼层
原水为水库水,电导为1400,产水要求100T/H,为节约成本,采用120T/H预处理,50T/HRO工艺
回复 支持 反对