用电123KW,配250A断路器,匹配吗?

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
配250A断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
还是要考虑下照明的面积的楼主没有提供照明面积。

根据我的想法123kW的纯照明面积大概在500-3000m2左右。

需要系数采用0.8 功率因数采用0.9

Ijs=Pe*Kx/1.73 * U * cosφ≈166A

开关的额定值建议采用200A的,壳架值为225或250(这个要看厂家的型号确定)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
如果操作频率不高的话,250A可以接受;但操作频率次数多的话最好是在大一两级;现在的开关质量大家都可想而知,最好取其标示的0.7折为额定安全能力;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。

这是常用的电流计算口诀,也许能帮助你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
计算电流大概200多的样子,但是要看选什么厂家的断路器,进口品牌大一个级别差不多了,但是像国内的一些品牌为了安全还是选大两个级别的