求助室外暖气管道问题?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业上室外的暖气管道一般都怎么敷设的?架空还是埋地呢?直埋还是管沟?
现在非常迷糊,查了很多资料,怎么敷设的都有,但是没怎么见施工规范或方法什么的?假如直埋的话怎么施工?需要做补偿或者防护什么的吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
根据现场情况定施工方案,有条件最好采取架空方式敷设,便于巡检和日常维护如果采用直埋方式敷设需采用钢套钢管,敷设时需要加设主管补偿器和外套管补偿器。外套钢管需要做好防腐处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
对于场区采暖管道,一般采用架空或直埋,各有利弊:

1、架空影响场区空间,对场区整体效果不利,便于维修改造

2、地埋不占有场区空间,保温效果高于架空,要求施工质量高,防腐效果好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
如果不怕花钱的话,就做管沟维修与维护都方便想省钱就直埋,直埋最好把伸缩节做个检查井。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
如果是热水管道最好直埋敷设,如果是蒸汽管道条件允许低架空比较经济,条件不允许直埋,管沟敷设施工较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
据实际情况具体对待!
工业企业厂区内,一般以架空敷设为主,管道便于检修
具体做法可参考:《动力管道设计手册》《室外热力管道安装-架空敷设》01R413、《室外热力管道安装-架空管架结构》01R414、《室外热力管道支座》97R412
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:28:09 | 显示全部楼层
架空和地沟肯定需要补偿直埋补偿看你水温了,屈服温度一下理论上都可以,但保守点我们一般95度以下无补偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:28:10 | 显示全部楼层
这个概念实在是太大了,以前的工业厂区,架空的管架敷设比较多,因为工厂用的管道特多,包括蒸汽管、采暖管、凝结水、压缩空气等各种工艺要求的管道,为了检修的方便现在也有部分厂区进行综合管沟的设计,直埋采暖热水一般常采用夹克管,也就是聚氨脂预制保温管,钢套钢是直埋蒸汽管用的管道,价格比较贵。