海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 554|回复: 4

关于新规范中散热器采暖供水温度?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新采暖通风规范要求散热器采暖供回水温度宜为75~50℃,供水温度不宜大于85度以前做的都是散热器采暖系统都是用的95~70的水,所以二次网的换热器都是用的这个水温。那现在新建建筑就要自己重新做换热站了么,或者混水到75度么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:28:10 | 显示全部楼层
现在的集中供热,二次管网供水温度一般都是控制在65℃左右相当于将原来的“大温差,小流量”调整为现在的“小温差,大流量”运行模式。将新建的换热站出水温度调整到65摄氏度即可;如果是原来的换热站,现在需要调整到新的运行温度,那么就需要对换热器和循环水泵进行调整,循环水泵调整后,按照规范补水泵也应做相应调整。总之,如果调整运行参数,换热站基本上就全改造了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:28:10 | 显示全部楼层
以后的设计应该是尽量采取这个温度,比较节能,算是从国外引进的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:28:10 | 显示全部楼层
我认为规范这个温度降低的幅度太大了搞的新老系统衔接很麻烦。
我们以前用95/70度设计时,平时未到最冷的那几天,也是在七八十度运行的。现在按75/50度设计,那么平时运行温度也就40几度?
最头疼的是散热器数量,相比95/70度,数量增加了70%的样子,几乎要翻倍了,这给设计人员带来更大的困惑,就是我们的户间传热、散热器分室调节安全系数,需要按95/70度采用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 19:28:10 | 显示全部楼层
住宅采暖,我们这里一直用的是80/60或者85/60啊,从没有用过95那么高的

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 12:59 , Processed in 0.024115 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表