海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 117|回复: 7

高层建筑后砌墙如何预防开裂?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所施工的高层建筑为剪力墙结构,在装修阶段用砌块墙进行添加为防止在装修阶段后砌墙体与剪力墙体接茬处出现裂缝现象,在施工中后砌墙与剪力墙交接处预先留有10cm凹槽,待后砌墙完成后用微膨胀砂浆进行灌缝,砌体墙上用内墙腻子进行刮家,但在一年后准备交工是发现凡是后砌墙与剪力墙接缝处均出现通长裂缝,请问大家该如何处理?

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层
挂钢丝网,二次结构和主体结构各翻15cm,砂浆抹灰前浇水润湿,抹完后浇水养护
且楼主说后砌墙与剪力墙交接处预先留有10cm凹槽,待后砌墙完成后用微膨胀砂浆进行灌缝,是否可在混凝土结构上植入拉结筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层
想暂时快点,可以用牛皮纸贴上,在刮瓷我们以前就是这么干的,可以维持1-2个月

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层
墙体裂缝的产生原因很多:
1、墙体砌筑时技术间歇时间不足,造成变形过大;
2、墙体拉结筋植筋效果不好,不能保证混凝土墙与砌体墙之间的有效连接;
3、墙体砌筑后,没等变形完成就进行抹灰施工;
4、挂网质量不好,好的做法是双网,即底部用抗裂砂浆抹化纤网,上部挂钢丝网;
5、抹灰完成后,养护不到位,特别是在太阳下的部分;
有裂缝的处理方法,切开缝隙在200左右,后重新抹灰施

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层
想完全避免确实很难,无论是剪力墙结构还是框架结构填充墙按现在的规程操作确实有了很大的改善,例如铺贴钢丝网,留缝采用微膨胀,适当控制粉刷砂浆的强度,控制填充砌块的龄期,砌筑质量等等,但由于不同材料的收缩或线膨胀系数不同虽然采用了各种技术手段想完全避免真的很难
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层
受影面高度 就是你要做日照分析的高度,简单的举列,比如多层住宅,你设置受影面高度就是室内外高差+底层技术层高度+0.9m窗台高 三项之和
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:28:40 | 显示全部楼层
红线是满足一小时日照线
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-5-17 19:28:40 | 显示全部楼层
受影面高度应该为在整体定完0点后,地面标高+室内外高差+商业高+住宅窗台高一般多点区域分析看起来比较明显,分析的稍微慢一些,我一般就用多点区域分析或者沿线分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:35 , Processed in 0.026190 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表