精装房吊顶内的电线如此连接,有违规么?

[复制链接]

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次请教各位大侠,精装房吊顶内的电线如此连接,有违规么?

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层
严重违規,一强电布线应在水管上方二未穿管保护。三接头应有接线盒。四接头应做二层防水,一层绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层
应该是违规的,其原因是裸露导线应穿软管进行连接,第一幅图中导线没有进行穿管,裸露长度大于15cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层
违规了,第一章的灯座(看不太清楚)不应该压在水管上,线没有套管;第二章线乱没有套管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层
不太明白,不过所有电缆埋设不能设接头,有接头的就得有连接盒,明显的私拉乱扯,临时的也不能这样。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层
严重违规
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:30:36 | 显示全部楼层
裸线过长,线的接头应在接线盒内
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
我只想骂人,谁TMD干的这活呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
电线裸露太长了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
第一接线盒没有防腐处理,清理也不干净!

第二感觉你线序和颜色分的也有问题!

很糟糕的工作!