海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
123
返回列表 发新帖
楼主: 2.0T

住宅建筑中一层储藏间内的洞口高度可以小于2米吗?

[复制链接]

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
不一定,不知道大家留意没有  比如预应力空心板的预应力钢束长度就是 长于波纹管的长度  《公路通用图》上的图纸  大家可以去看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层


www.xycost.info  
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
这是理解上的误区
    6%的容许误差包括有:
    1、初始张拉(不计伸长量的张拉)与原始的索长有关。索短容易达到,索长就难达到;
    2、钢绞线由于材料的不均匀偏差,理论弹性模量也会有所偏差,计算出来的伸长量也会有偏差;
    3、钢绞线制造商有意将钢绞线直径做成正偏差(即实际直径比理论直径大),这样有利于扩大销售量,减少由于应力不够而造成的故障麻烦(你自己随便可以做试验);
    4、张拉时混凝土强度的不均匀性,引起构件弹性压缩就有偏差;
    5、张拉仪器的标定误差以及适用误差
    由于存在以上诸多原因,所以规范里就容许这个最大误差为6%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
你这个张拉千斤顶的张拉力应该是用锚外控制应力吧,即张拉控制应力/(1-0.06),如果是的话,那没有必要乘以0.94如果是以张拉控制应力来张拉,没有考虑锚口损失的话,那实际张拉力没有达到设计张拉力了,这样的话应该乘以0.94
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
张拉千斤顶的张拉力应该是锚外的,而设计图纸所给的是锚下控制应力,所以锚外的张拉力应该除以0.94
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
超过规范要求的范围   要退锚,重新穿钢绞线,上锚具,重新张拉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
钢绞线断索,施工规范里有要求(<1%),如果不满足,拔出来重新完成,没有什么犹豫的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
要先找到断索原因,是设计指标太大,还是施工机械的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:31:48 | 显示全部楼层
如果断了,应该只能重新穿了有的设计院,设计时会预留备用孔道,就是为了弥补施工时预应力拉断的情况发生!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 20:46 , Processed in 0.025645 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表