当后浇带必须要通过消防水池时怎样做才能达到更好的防水效果?
回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:32:08 | 显示全部楼层
尽量避开,此处为防水薄弱环节,实在避不开时:

1、可在后浇带两侧板中部设(不锈)钢板止水带,厚4mm,宽不小于350mm,V形变形槽,注意接茬清理和振捣;

2、消防水池做内防水;正常情况下安照设计要求设置后浇带结构上不存在问题,防水效果差,结构自防水诟病太多;

3、可通过设计变更改变后浇带位置、采取结构补强措施等保证结构安全,通过内防水解决防水问题