海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 376|回复: 9

求助 基坑降水问题

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 基坑降水问题

3层框架结构,独立基础
地勘基础底是粉质粘土承载155kpa
基础底标高-1.600m

开槽后-1.000m就看到水了,告知设计以后,设计意见是下挖到标高-2.100,基础底毛石灌浆500厚

挖到-2.100的时候槽内一直积水,看起来又不像是地下水,挖集水坑排水沟,加上这几天天气有点阴冷,老是不干爽

我想问问,我可不可直接进行毛石灌浆

基坑降水太麻烦了
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
水排干工程质量最好,你的基坑又不大,我建议你一边排水一边施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
一般超过三米降水比较经济点
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
可以考虑拿片石挤一下
水一直降不下去就没太多办法

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
可以边抽水边施工  但要点一些碎石或砂石  避免 橡皮土形象 
这种情况,基底不能处理的太硬了
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
一定要注意 成了橡皮土 就得全部清除  即时降水啊  不能停啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
用碎石或片石处理 把淤泥挤干净  然后再封封水

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
可以旁边挖沟进行排水
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
为了保证施工质量,还是建议在基底四周开挖排水沟在角处设置集水井,将基底淤泥清净保持干作业,否则不好控制施工质量

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:34:19 | 显示全部楼层
建议增设盲沟暗渠排水施工
回复 支持 反对

使用道具 举报