1、楼主所提的水池工程量较小,但由于地下水位高,地基土又是粉质粘土,旁边6M处有两层建筑物(条形基础),故为保证安全起见,建议要对基坑采取止水措施后才能够进行降水;否则有因为基坑降水后引起旁边两层楼的基础沉降而导致该两层楼的开裂之风险

2、因为工程极小,工期应该很快,建议采用拉森型钢板桩进行支护处理,其特点是工期短,既可以止水又可以挡土,施工方便快捷。

3、也可以采用搅拌桩进行支护,也可以兼有止水、挡土之功能,只是工程量太小,专门进场搅拌桩机来做一点支护桩可能单价会偏高。

4、止水、支护措施做好后才能进行降水,再开挖基坑就非常安全了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:35:18 | 显示全部楼层
粉质粘土是弱透水层,应该不存在地下水流失太严重的问题,基坑旁边的浅基础建筑距离基坑有1倍坑深了,受基坑变形影响较小,我觉得保守一点可以按照1:0.5放坡,采用土钉墙的形式支护要是预算不够可以直接放坡开挖,坡率宜为1:0.75~1:1.当然还是需要设计人员根据地质情况计算通过才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:35:18 | 显示全部楼层
属于深基坑开挖施工,需在开挖前井点降水,同时编制专项方案并经专家论证其建筑物一侧可用土钉墙护坡,其他的可放坡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:35:18 | 显示全部楼层
深基坑开挖施工,开挖前应井点降水,同时编制专项方案并经专家论证其建筑物一侧可采用土钉墙护坡等措施,其他面可实施边坡放坡。