CFG桩缩径怎样处理

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFG桩在浇注时出现缩径,怎样处理?有什么相关规范吗

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
没有具体的规范,缩颈后只能桩检,不符合承载力,只能补桩如果是群桩,有一两个缩颈没事情;如果是大面积桩体缩颈,那得建议换桩型了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
保守的做法是补桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
桩径最小不能小于桩径的20mm,这是规范;中间缩颈见上回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
桩已施工了吗?如果没施工,施工在工艺上要控制,即慢提之类,若一般工艺仍较普遍出现这种情况,就要考虑复打.  具体情况,具体对待吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
不可以把路修到抗滑桩上,抗滑桩目的就在于抵抗滑坡体的滑动来保持滑坡体的稳定,若吧路修到抗滑桩上增加了其荷载还要抵抗其他更多的外力,反而起到副作用,致使滑动面的不稳定

但修到临路边一般情况下是允许的,最好还是保留有一定的距离(不小于1米的),这样可能更能保证路基的稳定性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
不可以把路直接修到抗滑桩上但桩修到临烤路边,一般情况下是允许的。最好还需保留有一定的距离,以保证路基的稳定性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:35:57 | 显示全部楼层
如果抗滑桩设计时就考虑了道路建在其上的荷载以及其它影响因素,当然可以修到抗滑桩上.即时没有考虑这些因素,也不是绝对不可以修的.只要考虑修路因素,并就这些因素对抗滑桩进行加固(比如加锚之类)/增加防护也同样是可以的.