柱子箍筋施工时,箍筋开口方向应如何处理?

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在大连施工,柱箍开口方向没在同一根筋上,但在柱子同一侧面,监理说这样不可以有规范要求吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
监理说的很对,06G901-1(混凝土结构钢筋排布规则与构造详图)中第2-9页有相关说明

有需要的话可以传给你一份。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
监理方说的很对,03图集中说的很清楚,这是为了满足抗震要求,必须按要求施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
柱子箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
应该相互交错来绑扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
应该错开设置,按规范要求有规定

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
按土集,按高规,你这样是错误的,监理是不会同意的,但是你可以和监理沟通
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:36:01 | 显示全部楼层
按抗震要求和图集和规范都不允许箍筋开口方向统一,如果已经放好并浇注了混凝土的可以和监理调解一下,其他的地方按规范做就是了