相邻地基如何处理?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧挨原有建筑外墙(留有伸缩缝),新建一栋三四层的砖混结构房屋.相邻基础应该如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层
远离原来基础,在新基础上加挑梁的方法来解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层
高压旋喷注浆或灌浆法加固新、老地基,然后再做新基础就可,就如同在天然地基上,当然也可配合微型桩(适用于加固老基础)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层
如果新建基础比原基础深,建议新建基础与原有基础高差控制在两基础内边距理的1/2范围内 
据浙江省建设岗位培训教材,99年8月版第二部分建筑构造部分P192.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层
偏心
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层
施工办法很多,可以对周围基础注浆,还可以施工挡护支挡,边开挖边支护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:36:07 | 显示全部楼层
外墙紧贴设伸缩缝,基础应该以经碰在一起了,你可能得考虑一些微型桩,反正你的建筑也不太高尽量在不扰动原建筑基础采取别的基础形式来施工。原建筑层数几层、基础深度大小与新建筑区别大吗?如果原建筑基础大而且深,那就好办一点了;但如果原建筑基础较新建筑小而且埋深浅就不好处理一些了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:36:08 | 显示全部楼层
对方留有伸缩缝的情况,你们在施工时注意支撑防护即可,在浇注基础时最好用纸皮或其他薄纸型物品在浇注处隔开一下就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:36:08 | 显示全部楼层
9楼说的挺好的。可以考虑,还有用偏心
回复 支持 反对