海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 12345678

三级钢做底板爱力筋时是否需要做弯钩

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
除了光圆钢筋有硬性要求外,其他钢筋只需满足锚固要求即可,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:36:14 | 显示全部楼层
所伸入支坐内的锚固长度达到要求就不要,如果不够就要做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:36:14 | 显示全部楼层
当作为板底受力筋时有以下情况:
1、有梁楼盖楼面板和屋面板钢筋构造时:锚入梁≥5d(lae)且伸至梁中线
2、做为悬挑板时或带支座:锚入梁≥12d且伸至梁中线
所以可视情况而定,可以不做弯钩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:36:14 | 显示全部楼层
不需要弯钩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:36:14 | 显示全部楼层
钢筋的绑扎接头应符合下列规定: 
(1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处  
(2)受拉区域内,HPB235级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,HRB335、RB400级钢筋可不做弯钩。 
(3)直径不大于12mm的受压HPB235级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 
(4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:36:14 | 显示全部楼层
在筏板的外边缘处要做12d的90度的直钩