请教关于考虑基坑放坡问题?

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一基坑开挖深度4.5米,距基坑5.76米有一栋5层住宅楼,土层为粉土、粉质粘土,基坑范围60*60平方米,条形基础,埋深1.30米,宽1.70米,地基采用强夯处理地下水埋深2.5米。请问此基坑放坡可能行吗,如何处理为好?

回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
尽管这栋房子基础不在基坑应力影响线之内,但还是要小心为好因为地下水很浅,当心因地下水位降落而引起地面沉降。最好采用锁口钢板桩对有建筑物的部分和附近进行支护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
靠住宅楼一侧不能放坡,按规范规定,粉质粘土的最小坡率为1:1.1,何况还有地下水至于再远些可否放坡,这要看远多少?这类边坡可能用排桩支护比较合适。这个建筑麻烦多,还有基坑降水、地下室底板抗浮等问题,工程造价提高不少,如多是高层建筑,另选场地也许更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
原有的五层楼房地基是做过强夯处理的,说明土质条件并不太好若基坑采用放坡开挖,可能需要在基坑外敷设降水井,降水可能对建筑物有影响的。现在的距离只有5.76m,不知考虑了作业预留空间否?感觉距离少了点,故不宜放坡(临近建筑物部分)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
放坡的话,要根据土的类别、密实程度确定,水上水下都不一样,什么土质情况不知道的情况下,假设不是软土您可以先按水上1:2~1:2.5考虑,水下按1:3考虑另外,需要计算下已有建筑物和斜坡的最小距离要求,这个需要满足,地基规范和边坡规范可能都有。

其实,钢板桩很便宜,可以重复利用。没有必要增加设计复杂性和冒险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
靠近住宅楼那一侧的最好做支护,其它可以考虑三面放坡
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
若是一般粘性土的话,考虑基坑留.80m工作面后,基坑底与现楼房基底的坡度为1.28 若有土性指标,可以分析是否能放坡
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:36:51 | 显示全部楼层
靠近住宅楼一侧应采取支护体系,其它三面可以考虑放坡
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-9 02:16 , Processed in 0.031533 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表