海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 222222

设计强电和弱点做同一线槽,当中有一隔板,可是这样做会不会对弱点的信号有干扰呢?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
肯定有干扰要看弱电电线具体用途,做控制线有点干扰问题不大。做視頻线用最好用管子蔽一下。当中再有一隔板,应该无问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
会有干扰的,应该间隔500mm

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
会有干扰的,应该间隔500mm

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
是有干扰,不过影响不大,另外根据业主的使用信息要求是否很高而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
干扰不大,因为金属隔板起到一定的屏蔽作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
和平行长度距离强电电流大小有关系,干扰强度和距离成反比平行长度电流大小成正比

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
JGJ16-2008

8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。
注:1 控制、信号等线路可视为非载流导体;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:37:04 | 显示全部楼层
主要还得看强电的电流多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则