地源热泵地埋管系统,做压力试验(压力表在地面),如何确定试验压力(压力表读数)如果埋管深度120M,PE管最大承压1.6MP,按工作压力的1.5倍是否超压。

规范要求地埋管需做三次水压试验,压力表读数有何区别

回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
1.5倍不超压,压力一小时内以压降不超过0.05MPa为易!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
根据工业金属管道设计规范和施工及验收规范,试验压力为工作压力的1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
根据工业金属管道设计规范和施工及验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
如果压力表在地面上,应考虑地源热泵所受的静压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
<div>请直接输入该资料在成工网上的链接地址:</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:38:52 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 14:57 , Processed in 0.037255 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表