混凝土结构施工过程中,混凝土试件的留置依据什么规定?

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土结构施工过程中,混凝土试件的留置依据什么规定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层
 混凝土试件的留置依据:GB50204-2002

7.4 混 凝 土 施 工

主控项目

7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地

点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1 每拌制100 盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次;

3 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3 ,取样不得少于一次;

4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

7.4.2 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。检验方法:检查试件抗渗试验报告。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层
混凝土试件抽样方法、抽样地点、抽样数量、养护条件、试件龄期应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版))
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层
我想应该有冲突
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层


www.xycost.info  
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层
只要检验是合格的,可以混用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层
建议不要混用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:41:43 | 显示全部楼层
不同厂家的钢筋不能混用,因为不同厂家所生产的钢筋工艺不同,所执行的标准和规范误差有所不同

现在有经验的施工人员不看钢筋标识,单看钢筋外表便知是哪个厂家的钢筋。所以说不同厂家的钢筋是有所区别的,不能混用!