楼主: 306093701

框架梁底部筋搭接区段在什么位置?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:42:58 | 显示全部楼层
在结构受力较小处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:42:58 | 显示全部楼层
06G901-1图集2-1页有详细规定:框梁(KL)下部纵筋可在支座处锚固或贯穿中间支座,贯穿支座时,可在梁端(支座处)四分之一范围内连接,地框梁(DKL)与其相反;此范围内接头率不应超过50%,当有抗震要求时,应采用等强度机械连接接头同一纵筋在同一跨度接头不应多于一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:42:58 | 显示全部楼层
不要对搭接区死记硬背,应对构件的弯矩分布图有个清醒的认识,搭接区在反弯点后
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:42:59 | 显示全部楼层
底部在支座;搭接长度按03G101-1图集规定确定其搭接长度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:42:59 | 显示全部楼层
03G101图集有详细说明,下部钢筋在跨边三分之一范围搭接.机械连接的区域与搭接连接基本相同,对于机械连接的一级接头位置可不受限制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:42:59 | 显示全部楼层
上跨中1/3.下支座及支座处1/4,