防雷接地网在利用基础环形地梁做接地的时候,在有桩的时候,是否要把地梁与所有桩都连接?要连接几根钢筋?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
补充一点,与桩头焊接就像打了接地桩确保阻值达到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
一般图纸中都有说明,利用基础圈梁或桩基础形成环形接地体一般焊接2根钢筋即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
只要有1根连同形成回路
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不用都连接,图集上面标注为2根
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
05D图集有具体要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不需要全部连接,防雷引下为4点引下,每个引下利用柱内主筋至少两根
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不需要全部焊接根据施工图纸几个引下点的桩头就要全部焊通,与基础圈梁两根不相连的主筋焊通,形成接地网。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
一般不需要全部链接,根据设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
1:不需要全部连接,一般按照 设计  图纸的引下线位置与桩基连接;2:一般连接地梁受力钢筋不应少于二根;3:不需要一般在避雷测试点的位置引出扁钢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:43:19 | 显示全部楼层
不需全部连接,一般是引下线柱子处才从桩基引两条,连接钢筋用圆钢,直径不小于16mm