施工单位绑筋后未报验,现已合模板怎么办?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
这种问题算啥子哦??
啥子都没报验,把混凝土都浇了的都有。。偶也是监理。黑心钱偶没收(人格担保)。居然施工和建联手,
有一就有二,,坚持自己的原则和权力(在你没收到黑心钱以前)。。。
立即下发《监理通知单》,责令整改。。并要求施工单位立即回复。
监理现在作为弱势群体,应学会在夹缝中生存,,应学会保护自己(切记)。
现在的现况都是:施工单位是老大,建设单位是废品,监理是挡箭牌。。。
不过话又说回来,,,烂的项目,越烂监理油水越多(当然是指的黑心钱和违心钱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
拆模进行钢筋检查,可拆单面模板检查罐车即便来了,再为了抢工期,首先保证的应该是质量,这个没有商量的余地。如果这次妥协了,是还会有下次的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
钢筋隐蔽验收是工程质量控制的主要环节,未经验收合格不得进行下道工序施工如果工期紧,需要提前设计抢工措施,其中可以与监理单位协调,不必等到施工部位全部钢筋安装完毕再进行钢筋隐蔽验收,可以分段分块进行验收,给下道工序施工创造施工作业面。任何赶工措施,都不能以工程质量为代价。所以你所说的情况是不容许的,应拆除模板,验收合格后,再进行模板安装,如需进行混凝土浇筑,还必须待模板验收合格后,方可进行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
肯定是确保质量的前提下才能抢工期,没有商量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
严格执行隐蔽工程验收流程,同时根据施工单位信誉和质量保障体系健全情况,适当抽查,如抽查全部合格,同意浇捣,同时注明未检查部位,由 施工单位承担全部风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
模版拆了,检查啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
一边拆模一边检查,先通过的再复模再浇灌,通知后面的罐车速度放慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
施工单位非要灌谁也没办法,下停工令,要不你就不给签字不但这个责任就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:45:41 | 显示全部楼层
我认为先通知施工单位商品混凝土暂停搅拌再与甲方沟通,说明利害关系。然后与施工单位协调,形成验收统一意见。检查施工单位的自检记录,可进行一定数量的随机抽检,抽检合格。可进行下道工序,否则,返工重做。