电压等级:110、35、10kV
负荷情况:35kV侧:最大35MW,最小25MW,Tamx=5200小时,cosΦ=0.85
          10kV侧:最大20MW,最小10MW,Tamx=5100小时,cosΦ=0.80
出线情况:110kV:2回,35kV:6回,10kV:12回 电缆
系统情况:
1、系统经双回线(LGJ-185/35km)给变电所供电
2、系统110kV母线电压满足常调压要求
3、系统110kV母线短路电流标幺值为20(SB=100MVA)
4、35kV和10kV对端无电源
环境条件:
1、最高温度40℃,最低温度-25℃,年平均温度20℃
2、土壤电阻率 p<400欧米
3、当地雷暴日35日/年
论文中需要的变压器的计算和短路电流计算及其他重要计算
|
|