20层的楼在十几层上外阳台侧边有3条梁爆模了

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做外墙抹灰,如果直接凿掉怕没有了保护层,如果直接抹灰会突出来50mm,怕以后镶贴时纸皮砖的模数与其它不一样影响外观,请问怎么处理才适合?
回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
    碰上这种问题,不要慌,你的外墙砖尺寸是多大的?如果不大,容易调整先尽量把悬臂梁爆模的侧边凿掉,一见到梁筋就不要继续凿啦,尽量保证钢筋有1公分的保护层。等到外墙贴外墙砖抹灰时,请外墙班组先吊大线,把砖的模数调整好,尽量能使其它没有爆模的梁加厚2-3公分,使得上下梁边线垂直统一。

    如果其它没有爆模的梁抹灰太厚,建议去外资的防水材料公司买一些能掺进灰砂浆里的粘接剂,充分保证加厚的水泥砂浆层以后不会脱落。

    尽量不要用凿掉梁的方法来处理,那样是不得已而为之的办法,尽量别用或慎用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
阳台这个位置不做保温,而结构梁又爆模,为外墙效果,那是要对梁爆模处进行剔凿修正,若牵涉钢筋因爆模变形无保护层等,还得剔凿抠空扶正钢筋,支模二次浇砼恢复

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
1、图纸设计中外墙有保温,一般设计的厚度都在50mm左右,涨模的部位不做保温,在施工是隐蔽要快

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
现在的楼房设计上都要求有外墙保温层,可考虑爆模的部位不做或少做保温来弥补结构缺陷,但施工时,隐蔽要快

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
、图纸设计中外墙有保温,一般设计的厚度都在50mm左右,涨模的部位不做保温,在施工是隐蔽要快
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
20几层从上到下找垂直的时候有这种情况,保护层一点没有什么关系的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:46:08 | 显示全部楼层
 你先前干什么去了,最好的办法是凿开,检查受力钢筋是否外露,想办法处理薄薄的粉一层,再做保温。