空调主机冷却水流量如何计算?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
地源热泵空调机组
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:48:48 | 显示全部楼层
冷却水流量是根据冷却塔来定的,你肯定要根据主机制冷量来选塔,选好塔再定泵的流量,接着泵选型
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:48:48 | 显示全部楼层
请注意具体标准具体对待,关于地源热泵更加要注意,冷却不好很要命,上面说有一定道理,但是现在说的地源热泵,首先确定主机的冷却量,然后计算热交换的热量,才能确定需要散热的量,最后才能考虑冷却管的直径,然后还要根据冷却管的深度,最后综合以上因素确定水泵,这样冷却水的流量也就出来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:48:48 | 显示全部楼层
一般来水,计算制冷时冷却水流公式为:冷却水需带走的热量(即冷却水流量*温差)=(热泵的制冷量+热泵的功率)×富裕系数 
注:热(冷)量的单位为kcal/h, 热泵的功率也要转化kcal/h(1kW=860kcal)
制热时:冷却水需带走的热量(即冷却水流量*温差)=(热泵的制热量-热泵的功率)×富裕系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:48:48 | 显示全部楼层
选取流量要关注两点:机组实际运行水流量、地脉侧设计温差

二者结合起来选否则实际运行时问题多多

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:48:48 | 显示全部楼层
地源热泵的冷却水量计算要慎重哦,还要考虑土壤的地热平衡