问18台打桩机每台工率为36kw要架设多大变压器,架空线是(35000-500)问变压器工率型号?

回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:48:57 | 显示全部楼层
打桩机 需用系数按0.8 功率因数按0.77 算出有功518.4 无功429.56得出视在功率673.25 计算电流1022.89 按变压器不大于85%计算得出 673.25/0.85=792.0588 即算出来的变压器负荷配792.0588KA,估选800KVA变压器

 单一般工业配电的变压器需要留有一定的余量,建议楼主选1000KVA。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:48:57 | 显示全部楼层
用S―11―800KVA铜芯变压器就能满足需要如后期还有需要增加的负荷,可以考虑增加一级,即1000KVA的变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:48:57 | 显示全部楼层
1000KVA的就够了