高层建筑上部轴线该怎样引测

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:49:42 | 显示全部楼层
高层建筑上部轴线引测方法一般有内控法和外控法两种,现场实际施工中根据结构的形状,一般采用内控法,内控点不少于三个
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:49:42 | 显示全部楼层
目前较常用和方便使用的就是楼上各位反复强调的内控法,简单说就是在有利于将轴线定位准确的楼层(一般都是一层),在非轴线位置精确定位出3个控制点,这三个点是作为向上引测轴线的控制点,一定位置准确,标注清晰,起码在整个向上的结构层施工中不会磨损或需要隐蔽然后每层向上施工时,在此3个点竖向位置的结构层都要留置一个预留洞,下层施工放线时,用激光垂直仪向上引上这3个点(至于激光垂直仪如何向上引点,这里不赘述),根据在设置层这3个点与轴线关系,在引入层就可以放出轴线位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:49:42 | 显示全部楼层
设首层控制线和每层引测孔,用铅垂仪引上并用经纬仪复核合格后根据控制线放轴线(或轴线控制线)即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:49:42 | 显示全部楼层
高层建筑上部轴线引测方法中,一般采用内控法 :设首层控制线和每层引测孔 引测孔要求为找一个可相互通视的地方预留放线孔 ,每层最低三个,用铅垂仪将首层控制线标志点引测到你即将放线的楼层,经校核后,作为楼层放线的控制点