河北邢台一幢住宅楼电气说明中只给了Pe=141KW数值,急求用多粗的铜芯电缆?求计算过程?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:50:30 | 显示全部楼层
pe是141kw住宅楼一般需用系数是0.4~0.6 需要系数kx取0.5。功率因数取有补偿的照明灯具 功率因数取0.9。ljs就是119.2A。 查YjV―4*50的足以满足要求。当然还要考虑电压损失,这个与电缆长度有关系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:50:30 | 显示全部楼层
用yjv―4*50平方电缆就可以为安全起見、顺利通过电检验收,可增加一号,即4*70平方。pe是141kw。需要系数kx取0.7。视在功率就是98.7KW,功率因数取1.68。ljs就是166A。查YjV―4*50平方安全载流量为189A。YJV―4*70平方安全载流量为233A。你可以根据具体的实际情况决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:50:30 | 显示全部楼层
附上计算图片一张

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:50:30 | 显示全部楼层
在百度中搜负荷计算相关文件,有什么事 在站内短消息联系我!