海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 572|回复: 3

工地临时用电的变压器一定要放在一起,还是可以分几个地方布置(工地比较大),各有什么利弊呢?

[复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:51:16 | 显示全部楼层
工地占地面积较大(比如500m×500m左右吧)时,如果把变压器集中布置的话,那么电线到用电地的距离最大将达到1000m左右,这么大的距离电压降是非常大的,对施工机械用电影响很大,如果现场分散布置对安全来说没什么问题的话,我认为还是分散布置到各个用电中心比较理想,不知各位大侠认为如何?其实分散布置对现场电线电缆的用量也相对节省
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:51:16 | 显示全部楼层
你要根据现场施工机械设备用电负荷计算得出要多大容量的变压器,如果容量不大,安装一台变压器的话是最好的,给业主也省了费用,如果容量比较大安装一台变压器达不到施工用电需求,那么根据实际情况增加变压器,但必须考虑施工安全,比如高压线远离外架、塔吊运行半径、员工宿舍生活区、就近施工总配电房等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:51:16 | 显示全部楼层
工地很大最好不要集中布置,考虑正式用电的相变位置,兼顾场地分片施工管理方便,而且低压电,线路过长,压降太大,机械设备投入多,使用高峰期会产生许多问题,临时可以施工用完以后改成正式用电,总造价更节省的
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 03:46 , Processed in 0.032294 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表