关于消防水箱的疑问

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
《高规》7.4.7.1中规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《高规》中并没有规定消防水箱应储存10min 的消防用水量,那么水箱容积如何计算,按7.4.7.1直接选用可以吗?还是按10分钟用水量计算后,计算值小于规定值时取规定值,计算值大于规定值时取计算值?
请释疑,谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层
4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3
4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。

可见不用计算了,就采用规范注明的不下于规定值即可,个人认为高层的高位水箱主要用于启泵前的水压、水量保障,不需要考虑储存10分钟用水量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层
这个好像是有规定的吧,建筑防火规范8.4.4.2  消防水箱应储存十分钟的消防用水量,当室内的消防用水量小于或等于25L/S时间,经计算消防水箱所需要的消防储水量大于12立方时间,仍采用12立方,当室内消防用水量大于25L/S时间,经计算所需要的消防用水量大于18立方的时间仍可采用18立方,由此可见,其实消防水箱的容积,完全可以直接选用,计算只作用校核就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层
你去计算10分钟的用水量,那你单位时间用水量是多少?规范里已经确定了,就按规范去做就行,或者图纸里设计已经规定了多少大的总之按设计及规范施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层
按消防10分钟计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:52:24 | 显示全部楼层
结合《高规》《建规》理解,不能片面理解
回复 支持 反对

使用道具 举报