框架梁底部露筋,用什么方案处理?

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:53:51 | 显示全部楼层
混凝土浇筑前先浇筑一些砂浆应该就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:53:51 | 显示全部楼层
看是哪种情况了,如只是很普通的,即如保护层小需产生和现象,则用高强砂浆进行抹面处理,如出现的是砼不密实,则需要对此部分进行凿除后用细石砼进行浇筑,且应为高一强度的,如为质量事故,则必须由设计单位进行方案制定,施工单位是没有权利进行私自处理的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:53:51 | 显示全部楼层
框架梁底露筋的处理方法:清理干净松散混凝土后,用环氧树脂或结构胶进行封堵填实效果是最好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:53:51 | 显示全部楼层
打点好质监站的领导  就可以了