求:高压电线安全距离

[复制链接]

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅楼工程旁通过10KV的高压电线,求:施工点到高压电线安全距离(包括垂直距离、水平距离等)
回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:55:23 | 显示全部楼层
不好意思  ,看错列 :根据《施工现场临时用电安全技术规范》在建工程(建筑物)与周边架空线路边线之间的最小安全操作距离10KV为6米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:55:23 | 显示全部楼层
这个问题需要具体的分类才行:
最大计算弧垂情况下架空送电线路导线与地面间最小垂直距离(M) 
电压等级 110KV 
居民区 7米 非居民区 6米 交通困难地区 5米 
居民区:是指工业企业地区、港口、码头、火车站、需镇、集镇等人口稠密地区 
非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区 
交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区 
无风情况下边导线与不在规划范围内城市建筑物之间的水平距离 
电压等级: 110KV 距离: 2米 
出自:110~500kV架空送电线路施工及验收规范 
GB50233-2005
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:55:23 | 显示全部楼层
电压 1KV 4m   1--10kv 6m   35----110kv 8m    154-----220kv 10m    330---500kv 15 m
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:55:23 | 显示全部楼层
1楼答案完全正确,参照2005规范!