防烟楼梯间前室可以开水/电井的门吗

[复制链接]

87

主题

4

帖子

-15

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-15
发表于 2014-5-17 19:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
防烟楼梯间前室可以开水/电井的门吗
回复

使用道具 举报

90

主题

5

帖子

25

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
25
发表于 2014-5-17 19:55:49 | 显示全部楼层
公共建筑是不可以的.

高规:

6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口

住宅是可以的.

宅规

9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:

4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。
但不能放在楼梯间内
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

5

帖子

28

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
28
不能的,转个方向开外面吧