底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工

[复制链接]

715

主题

12

帖子

-66

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-66
发表于 2014-5-17 19:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。
回复

使用道具 举报

191

主题

7

帖子

26

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-5-17 19:55:53 | 显示全部楼层
一、单层厂房可以将承台、地梁、板砼统一改为C35可以满足结构要求二、留施工缝,但要注意两点1、施工缝位置板底2-3公分处2、施工缝施工时不同砼处同钢丝网隔断3、砼浇筑时梁上部钢筋采取保护措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

86

主题

2

帖子

12

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
12
发表于 2014-5-17 19:55:54 | 显示全部楼层
可以使用钢丝网做临时隔断,防止混凝土混淆,施工是采用2台混凝土输送泵基本同上浇筑,不留施工缝;施工效果会更好一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:55:54 | 显示全部楼层
可以把基础和地梁标高下降或者把结构地坪标高升高一些啊,先浇基础和地梁,再浇结构地坪,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼,地梁最好不要留置施工缝施工不方便,质量不易保证
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

主题

3

帖子

-17

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-17
发表于 2014-5-17 19:55:54 | 显示全部楼层
施工缝留置在板底,并不会对结构以及防水等方面造成影响但不能留置在梁侧。如果设计上分成两种砼标号的话。施工方自然会将施工缝留在板底。当然,如果你不放心,完全可以将标号全部设计成C30的。单层厂房,实在没有必要用C40的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

82

主题

2

帖子

26

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-5-17 19:55:54 | 显示全部楼层
不可行,不用改混凝土的标号,现在商品混凝土技术已经成熟,C40的混凝土的不会开裂,不用担心这个,没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

90

主题

0

帖子

9

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
9
发表于 2014-5-17 19:55:54 | 显示全部楼层
不好,那样影结构可以考虑板是双层双向,浇筑时测量好混凝土的温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:55:54 | 显示全部楼层
可以使用钢丝网做临时隔断,防止混凝土混淆,施工是采用2台混凝土输送泵基本同上浇筑,不留施工缝,先浇高标号砼,紧跟后浇低标号砼
回复 支持 反对

使用道具 举报