橡胶止水带需不需要进场复检。

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地上使用的橡胶止水带需不需要进场复检?如需要,抽检比例是多少?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:56:19 | 显示全部楼层
肯定需要的,首先必须有生产厂家出具的出厂合格证,在进场时取样复检,只有在复检各项性能指标合格后方可使用;抽检比例见《水工建筑物止水带技术规范》(DL/T 5215-2005)规定,即每批不得少于一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:56:19 | 显示全部楼层
我07年干的一个水池没做复检,因为当时没有相应的检验规范,你查一下现在出没出,同时问一下当地的检验所能不能做这个试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:56:19 | 显示全部楼层
要看业主对工程的质保要求,项目质保大纲里有专门的规定各项主体施工材料的质保等级要求,一般橡胶止水带作为防水工程材料并应用于主体工程中是要求要进行材料进场复检的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:56:19 | 显示全部楼层
需要,每批次一次复检
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:56:19 | 显示全部楼层
需要,每批送检是少于一次.