SBS改性沥青防水卷材搭接高分子复合卷材怎么做?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工程筏板为高分子卷材 ,但是上来之后地下室为SBS,请问各位大虾们 中间高分子卷材与SBS搭接处怎么做,有没有明确的规范之类的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:57:13 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题找依据比较难,3楼说的规范里面是没有涉及到
我查了下施工手册,在中提到一句:高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材的搭接缝宜用与它材性相容的密封材料封严。在中的施工注意里面有:2.不同胎体和性能的卷材复合使用时或夹铺不同胎体增强材料的涂膜复合使用时,高性能的应作为面层(迎水面)。
3.不同防水材料复合使用时,耐老化、耐穿刺的防水材料应设置在最上面(迎水面)。
看你这么认真负责,我上传了施工手册第16章屋面工程,你自己查看下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:57:13 | 显示全部楼层
这种高分子防水卷材在施工时,一定要相互搭接上,纵向搭接10CM,横向搭接8CM
采用热熔法施工,先弹出标准线,将卷材摆齐对正,薄膜面向下,然后卷起一端,用喷灯烘烤卷材表面,当烘烤至薄膜熔化,卷材底有光泽、发黑,有一层薄的熔化层时,推动压实卷材,使底层粘住定位后,再将另一端卷起,按上述方法继续进行,在卷材与卷材的结合搭接处,长边搭接宽度不小于100mm,短边搭接宽度不小于100mm,施工顺序由低处(落水口)向高处依次铺贴。卷材铺贴完,在已做好的屋面蓄水,经24小时后无渗漏情况即为合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:57:14 | 显示全部楼层
楼主蹇潇稔的回复
引用:1楼 b10242000
 请问,SBS与高分子卷材接茬处怎么处理呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:57:14 | 显示全部楼层
有规范说明GB50210-2001,GB50327-2001上有相关说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:57:14 | 显示全部楼层
是你没注意吧,规范里面对搭接等的要求说的很清楚的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:57:14 | 显示全部楼层
高分子卷材先铺贴好后,再施工SBS,两种材料搭接即可,SBS是热熔,可先用喷灯烤好后,直接粘贴在施工好的高分子卷材上面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:57:14 | 显示全部楼层
02J301上卷材长边与短边的搭接均不应小于150MM,其他规范都是100mm