柱子竖向钢筋电渣压立焊达不到规范要求,怎么来补救?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 20:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理方法?
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:00:42 | 显示全部楼层
一种是采取另绑一根,进行搭接:须考虑接头搭接倍数(综合最小锚固长度、接头百分率、抗震等级计算);
另一种就是切除原接头重新焊接
但是施工中一般采取搭接,因为重焊比较麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

你说的应该是抗拉试验不合格吧?

电渣压力焊接头是否合格要依据下列条件判定:

1、三个钢筋接头试件的抗拉强度均不小于该牌号钢筋规定的抗拉强度
2、至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂
当达到上述2项要求时,应判定该批接头为抗拉强度合格。
当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次性判定该批接头为不合格。须返工或由施工单位编制处理方案报监理、建设、设计审批。
其中1个试件抗拉强度不合格,可采用双倍复试,双倍复试中仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。须返工或由施工单位编制处理方案报监理、建设、设计审批。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 20:00:42 | 显示全部楼层
割了重焊

回复 支持 反对