添加某种早强剂的混凝土能3天拆模吗?

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:01:00 | 显示全部楼层
要做同条件养护试块,拆模前送试验室试压,看看强度是否能达到混凝土结构施工质量验收规范要求的强度,板跨度小于2m,达到50%以上;跨度大于2m小于等于8m,达到75%以上;大于8m,达到100%以上;梁、拱、壳≤8m,达到75%以上,>8m,达到100%以上;悬臂构件达到100%以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:01:00 | 显示全部楼层
早强剂并不是万能的。还是要看什么部位,根据部位看是否达到相应的要求,比如悬挑构件应是100%。。。
最好以你的做的砼拆模试件,送相关试验室试压得出结果,然后以结果看能否拆模。如果是抗渗或其他的,应另行考虑。
  个人观点,仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:01:00 | 显示全部楼层
早强剂用了 只是提供早期强度,拆模时间要根据不同部位不同构件来确定,最好是用回弹仪回弹,测出强度,根据强度来确定拆模时间
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 20:01:00 | 显示全部楼层
非常同意1、2楼观点,  尤其是对于大跨度和悬挑结构,拆模要慎重,起码要有强度依据,还有考虑拆模过程中的振动荷载,以及混凝土的内部缺陷对结构整体性的影响,
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

基础、柱子看情况,基本上24小时就可以拆了
梁板结构需要同条件试块报告
板跨度小于2m,达到50%以上;跨度大于2m小于等于8m,达到75%以上;大于8m,达到100%以上;梁、拱、壳≤8m,达到75%以上,>8m,达到100%以上;悬臂构件达到100%
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:01:00 | 显示全部楼层
混凝土的强度是否能达到混凝土结构施工质量验收规范要求的强度,板跨度小于2m,达到50%以上;跨度大于2m小于等于8m,达到75%以上;大于8m,达到100%以上;梁、拱、壳≤8m,达到75%以上,>8m,达到100%以上;悬臂构件达到100%以上

 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。

构件类型

构件跨度(m)

达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)



≤2

≥50

>2,≤8

≥75

>8

≥100

梁、拱、壳

≤8

≥75

>8

≥100

悬臂结构

--

≥100

对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。

后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:01:01 | 显示全部楼层
   早强剂并不是万能的还是要看什么部位,根据部位看是否达到相应的要求,比如悬挑构件应是100%。
最好以你的做的砼拆模试件,送相关试验室试压得出结果,然后以结果看能否拆模。如果是抗渗或其他的,应另行考虑。

  1.基础、柱子看情况,基本上24小时就可以拆了
  2.梁板结构需要同条件试块报告:板跨度小于2m,达到50%以上;跨度大于2m小于等于8m,达到75%以上;大于8m,达到100%以上;梁、拱、壳≤8m,达到75%以上,>8m,达到100%以上;悬臂构件达到100%