后浇带是不是层层要断开?

[复制链接]
wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是从基础断到屋面
回复

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
±0.000以上设置了伸缩缝就不需要后浇带了,说明后浇带是伸缩后浇带
伸缩后浇带60天后就可以浇筑了;而沉降后浇带需要相关的主体结构全部完成,沉降稳定后才能浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
当然要层层断开后浇带的作用一般有2种,1种是沉降后浇带,1种是伸缩后浇带;一般按设计要求施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
楼主蒙面杀手的回复
引用:1楼 夜宿寒林
当然要层层断开后浇带的作用一般有2种,1种是沉降后浇带,1种是伸缩后浇带;一般按设计要求施工。 我们的设计为什么到±0.000就没有了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
是不是±0.000以上设置了伸缩缝了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
楼主蒙面杀手的回复
引用:3楼 夜宿寒林
是不是±0.000以上设置了伸缩缝了 是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
楼主蒙面杀手的回复
引用:5楼 夜宿寒林
±0.000以上设置了伸缩缝就不需要后浇带了,说明后浇带是伸缩后浇带
伸缩后浇带60天后就可以浇筑了;而沉降后浇带需要相关的主体结构全部完成,沉降稳定后才能浇筑。 可我们±0.000以下的是沉降后浇带,我想如果沉降不均匀会不会把±0.000以上的梁或板拉裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:01:10 | 显示全部楼层
当然要层层断开后浇带的作用一般有2种,1种是沉降后浇带,1种是伸缩后浇带;