海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 663|回复: 2

水泥土搅拌桩的空拌部分是否应该计算水泥消耗量?

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一基坑采用水泥搅拌桩做止水帷幕和基底被动区加固,因是地下室两层,所以上面空搅部份较长,是否可以按照有效桩长计算水泥用量,设计图纸只标注有效桩长水泥含量为20%
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:01:28 | 显示全部楼层
首先你如果在方案和图纸会审时提出得到认可,那么可以计算如果你在清单投标中的项目,而且投标时有完善的施工图,那么在甲方那里计费的可能性就很小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:01:28 | 显示全部楼层
1、首先必须明确该项目清单是否已计入;

2、若清单未计入空拌部分,可进行工程项目漏项变更,变更项目可按定额子项目送桩(换)套价;

3、因同样为工程桩可套送桩子项目进行换算,此种情况最好如1楼所说图纸交底(或会审)时予以认可,写入会纪要最佳;若没有提应在工程量核对期内进行完善为最佳;

4、若招标文件未明确工程量核对期,按第2点进行变更申请亦可;

5、注意空拌送桩是否已计入施工措施项目内,请楼主仔细核,以免误会!

回复 支持 反对