1 线路过电压、过电流损坏设备的原因分析及防护方法
1.1 雷击避雷针、避雷带、电源线、信号线产生感应过电压(过电流)的现象是经常发生的。
1.2 图1中的电子设备A和B是两台互相传输数据的设备,假设电源线上传输进来5kA雷电电流波(10/350μS),按图2所示的等效电路,设备是否会被损坏?
图1 独立接地系统的设备电位差图
1.2.1 假设:电源避雷器P性能优良,其响应时间和导通后的残压不会损坏电子设备A,雷电流IP=5kA全部流经避雷器P进入接地点G1入地;
接地电阻R1=1Ω、R2=1Ω、R3=1Ω,且互为独立接地。
雷电流IP流过接地电阻R1时,接地点G1的地电位将抬升为UG1=Ip·R1=5kV。
1.2.2 该电位UG1此时会加到电源的输入端a1,而设备A的接地点G2为零电位,则电源输入端与入地点G2之间的电位差Va1G2=5kV。
电子设备开关电源能耐受的最高电压为800~1500V(10/350μS波),若5kV的电压波加到a1─G2两端,则设备A的电源端将被过电压损坏。
1.2.3 为了避免设备A的电源端免受雷击损坏,应将接地点G1与G2相连接(如图2所示)
图2 用避雷器防雷的等电位接地图
.2.4 从1.2.3项看,G2电位变为5kV,此时,信号传输线另一端设备B的接地点G3为零电位,而信号接口a2与接地点G2之间的电位差VG2a2变成了5kV,从而使信号接口a2损坏。
1.2.5 要保护信号接口a2,应在信号接口a2和接地点G2之间安装残压小的信号避雷器PA,且接地点必须与G2相连。
1.2.6 由1.2.4项可以看出,设备信号接口被雷击损坏,该雷电不一定是由信号传输线产生的感应过电压所致。
1.2.7 由1.2.5项可以发现,虽然设备A的信号接口a2并未损坏,但5kV的电压已加到a2与G3端,那么信号接口b2会损坏吗?理论计算与实验结果表明:a2至b2的信号传输线,如果线径≤1mm,长度大于100m,则线阻加上导线的分布电感所形成的电抗分压,使得加到b2与G3的电压Vb2G3小于100V,但如果传输线小于100m,则有可能使Vb2G3>100V 而使设备B受到雷击损坏。
1.2.8 为使设备B得完好保护,应同设备A一样按1.2.3和1.2.5项的要求去做。
假设雷电从信号线上产生,其分析方法,防护手段同1.2.1至1.2.8。
|
|