阳台排水是建筑中水吗?为何不能与雨水共管?

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该管下部是同径悬吊管,
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:04:51 | 显示全部楼层
因为暴雨的时候,雨水管有压,可能发生倒灌的现象吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:04:51 | 显示全部楼层
2楼答的不错,具体解释请看规范GB50015-2003(2009年版)第4.9.12条条文说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:04:51 | 显示全部楼层
楼上很对
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:04:51 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》GB50096-2011第8.2.9条规定洗衣机放在阳台上时,其排水不应排入雨水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:04:51 | 显示全部楼层
考虑很多用户在阳台放洗衣机,增加给水点,洗涤后排放的水算废水吧