疏水器后面能抬升多少米怎么计算

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问一个问题,疏水器后面能抬升多少米怎么计算,想把凝结水送回锅炉房,但锅炉房地势高,凝水能自己回去吗

回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:05:04 | 显示全部楼层
(1)设置于上升部位的场合
一般情况下,疏水阀都是安装在低于冷凝水排出设备的位置但是,如果想将疏水阀安装在高于冷凝水排出设备之处,则需在疏水阀的前方安装扬升接头,从而使冷凝水能够顺利地流入疏水阀。扬升接头(lift fitting):也可称为“吸升接头”。当冷凝水排出部位较低时,可以通过它将冷凝水吸至高处并导向前方。
(2)出口侧回收管
用于回收疏水阀排出之冷凝水的配管管径应具备一定的余量,至少应能够防止蒸汽锤或压力损失带来的影响。此外,将回收管与多个集水管(返管)连接时,应制造一定的流入角度,以便于冷凝水的流动。
(3)出口侧配管被水淹没的场合
将冷凝水排至排水沟的场合下,若将排水管直接伸入水中易引发冷凝水飞溅的危险。如果必须要被水淹没的场合下,为了防止蒸汽停止时排水沟内的水逆流至疏水阀而出现故障,应在排水管中进行开孔、或安装真空调整阀。
(4)冷凝水收集装置的设置
在蒸汽输送管中设置疏水阀时,需要设计冷凝水收集装置。
在通气初期和流速较快的场合下,它能够有效地收集冷凝水,利于疏水阀更好地工作。如果没有设计冷凝水收集装置,容易出现冷凝水未被排出、垃圾·水垢堵塞入口等现象。
(5)不同压力的冷凝水管线的回收
对于压力条件各不相同的冷凝水管线,需对应每个不同的压力设计冷凝水回收管、或安装flash leg后进行回收。一旦低压的回收管内流入了高压的冷凝水,将会由于冷凝水的温度差而导致冷凝水再次蒸发,从而产生噪音·蒸汽锤等不利影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:05:04 | 显示全部楼层
疏水器后面能抬升多少米,要看疏水器内的蒸汽压力,可以认为蒸汽与冷凝水压力相等(在疏水器内),只是在疏水过程中增加了一些阻力,比如蒸汽系统工作压力是0.3Mpa,通过疏水器后的压力不会降低多少完全可以送到锅炉房的冷凝水水箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:05:04 | 显示全部楼层
你可以参考下红皮书

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 12:17 , Processed in 0.025524 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表