楼梯设计跟建筑类型和防火分区、疏散距离、疏散宽度有关
所以只能根据具体的建筑设计才能确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
参考《建筑设计防火规范》,里面有很详细的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
楼梯是房屋建筑中的一个重要构件,使用天正等建筑软件绘制建筑图时,楼梯也是最易出问题的地方,根据笔者教学经验,初学者最易出现下面的八种问题:楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施1梯间宽不合适有的学生将两轴线间的距离,也就是开间数据作为梯间宽,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
根据消防要求及人流活动情况而定,有相关规定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
根据建筑面积、人数、疏散距离以及层数按《建筑防火设计规范》和《高层建筑防火规范》中的规定来确定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
层高决定步数,人流决定宽度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
防火规范里有点,你看一下就知道的呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
针对多层民用建筑:

1、公共建筑:每个防火分区、一个分区的每个楼层,应设置不少于2个楼梯(疏散用);少数情况可以设置1个楼梯(详见《建筑设计防火规范》GB50016-2006)第5.3.2之规定

2、住宅:单元面积小于650平米且户门距楼梯口小于15米时可设置1个楼梯(每单元)。

针对地下建筑:至少2个楼梯。但独立防火分区内建筑面积小于500平且人数少于30人时,可设置1个正规楼梯加一个直通室外的金属竖向梯。

针对高层建筑:

1.公建要求每个分区、楼层至少2个。

2.住宅(塔楼):不超过18层,每层不超过8户,面积小于650平可设1个楼梯。

3.住宅(单元):每单元设通向楼顶的楼梯且楼顶要连通,每单元可设1个楼梯。

4.商住楼:住宅部分与商业部分分别设置楼梯。

以上观点,不包括工业建筑。

仅供参考,你提的问题太笼统,具体情况还要根据实际来定。仔细研读《民用建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等相关规范及所在地的地方标准,尚有许多附加要求,如使用性质、疏散距离、防火等级、建筑构件、防火材料、窗槛墙高度等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
根据疏散距离及疏散宽度来确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:05:10 | 显示全部楼层
楼梯的数量应根据使用人数及防火规范要求来确定,必须满足关于走道内房间门至楼梯间的最大距离的限制,详见《建筑设计防火规范GB50016-2006》

在通常情况下,每栋公共建筑均应设置2个楼梯。对于使用人数少或除幼儿园、托儿所、医院以外的二层、三层建筑,也可以只设置一个楼梯,大必须满足下表条件:

只设置一个疏散楼梯的条件

耐火等级

层数

每层最大建筑面积(㎡)

人数

一、二级

二、三层

500

第二层和第三层人数之和不超过100人

三级

二、三层

200

第二层和第三层人数之和不超过50人

四级

二层

200

第二层人数不超过30人

回复 支持 反对