浇筑完的混凝土楼板渗水怎么处理

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
浇筑完没有几天的混凝土楼板渗水怎么处理
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:05:12 | 显示全部楼层
   混凝土楼板渗水主要原因为:混凝土振捣不实、模板支撑加固不当(造成混凝土初凝后模板反弹)及夏季温度过高造成混凝土快速收缩等造成的
   裂缝处理方法:在裂缝处凿开上口不小于3cm深5cmV型口(通长),清除松散混凝土用水充分湿润、清洗干净后,用高一标号的水泥砂浆加防水剂填充压实(初凝后,充分养护),即可达到防水目的。
   细小裂缝(1cm内)属正常开裂,无需处理。处理地面时砼垫层加防水剂即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 20:05:12 | 显示全部楼层
渗水一般是有混凝土产生的裂缝造成的,那么就要控制裂缝了!

要做好养护,有时要用水泥刺缝

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:05:12 | 显示全部楼层
浇筑完没有几天的混凝土楼板渗水最大的可能性是施工问题,模板还没拆呢,一般不会有裂缝的。是不是振捣不密实的原因。要查清楚原因,才能对症下药。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:05:12 | 显示全部楼层
钢丝网面抹聚合物砂浆或满铺粘贴碳纤维布级配不好砼离析、材料含泥量太大、粉煤灰品质及掺贯穿性裂缝还不叫结构裂缝啊 而且宽度都大于0.15了 最宽的达0.8  在裂缝位置钢筋失去了混凝土的包裹 无法共同受力 对结构肯定是有影响的 一方面进行灌缝处理 保护钢筋不受腐蚀 另一方面垂直裂缝进行粘钢或粘贴碳纤维加固处理
量控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:05:12 | 显示全部楼层
同意4楼

但处理裂缝时应使用微膨胀混凝土分层压实,如果使用普通混凝土还会收缩、开裂、渗水

个人认为:如果房间有防水要求或渗水比较严重的话,应咨询或设计处理。