自动喷淋系统水利计算的问题,求解答!

  [复制链接]

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动喷淋系统计算方法一般作用面积法和流速法,但是这两种方法,再设计中如果完全按照课本上的方法进行计算的话,算出来的结果却又千差万别,并且即使是用天正软件计算出来的结果同样也是如此,一般来说都偏大,咨询一些同行其他人的做法,他们大都是估算,作用面积内的压力损失一般都是取15~20公斤压力,再加上末端的喷头需要的压力0.05,然后再加上干管的压力损失取2~3公斤,然后是高差,这样就把整个管路的压力损失估算出来了,以此作为选泵的依据,请问大侠们,关于这一部分的计算大家都是怎么做的,有没有更好,更便捷的办法?
回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:05:27 | 显示全部楼层
我也想知道,我都是估算的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:05:27 | 显示全部楼层
其实很多计算出来的数据不见得准确,你自己也说了,算出来都偏大,那你就根据算出来的数据再小点就是咯有时候经验比理论更有用吧~那理论和经验的结合应该就更有用了吧~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:05:27 | 显示全部楼层
我一般也是用天正算,按作用面积法天正算出来压力的是干管入口处的压力,不包括静压和报警阀组的损失。