海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 539|回复: 2

厂房加砌体

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
预作一个门刚厂房,三跨,25米,25米,30米,纵向6米一跨,共10跨,内有4米高大面积夹层,差不多占三分之一,夹层房间有温度要求,所以建筑把厂房外墙和夹层墙体都做成砌体的了.
问题一、我想外墙自己做条基,不合钢柱合用沿柱高每500设2园6钢筋和钢柱拉结,3米一道圈梁同样和柱拉结。这样做对钢架是否有影响。变形能否协调?
问题二、如果上述方案可行,外圈钢柱还用设墙梁吗?(就是一米多一道的那种C刚,还有隅撑)
问题三、内部夹层砌体和柱子的位置关系有什么影响,是用墙贴柱子外皮还是墙中正对柱中,内部结构是单独受力好,还是将顶板的力通过钢梁传给钢柱?
问题四,内天沟只用檩条的高度做出来是不是小啊?
超级新手,一头污水,忘高手指点一二!不胜感激涕零!
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:06:55 | 显示全部楼层
问题一:这种结构该采用混凝土柱这样问题二也就不存在了。

问题三:内部夹层结构和车间排架结构应完全脱开设计。

问题四:内天沟只用檩条的高度做出来深度怕不够,最小存水深度要考虑200mm.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:06:55 | 显示全部楼层


www.xycost.info  